主题:关于三变频器A500恒压供水与工频自动转换。

点击:1684 回复:7

我厂水井用三菱A500变频器恒压供水,因为变频器保护条件精确经常跳闸对生产影响太大,为了不影响生产想改为变频运行停止自动转换工频,希望各位老师帮忙有什么方案或图纸请提供。
09-07-10 11:10
当变频器跳脱是内部不是有一个继电器吗 你可以选择A接点 或B接点到LOGO 当LOGO检测到这个信号时 延时接通工频电源就行了 。当然还有很多必要的逻辑条件
09-07-10 14:49
呵呵;
本论坛内关于变频---工频切换持讨论的够多了;
09-07-10 16:43
换一台三恳变频器呀。好使
09-07-10 21:27
用变频器的报警输出来控制工频
09-07-12 11:00
变频停止会输出一个报警的,用这个报警信号就可以了
09-07-13 19:48
6楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-13 20:06
这个确实不困难,用变频器的故障信号经延时后连锁投工频。
09-07-13 22:40