主题:变频器节能与谐波

点击:18924 回复:60

谐波的含量和数量怎样测量
09-07-13 11:01
关于谐波测量现有很多仪表可以测量。我们采用美国FLUKE43B谐波测量表。测量时要选择负荷为高峰的时候。FLUKE43B谐波表数据可以保存并可与电脑相连。同时显示时间和日期。
09-07-13 13:31
关于谐波危害。大家好理解。但是谐波耗电可能不好理解。实际上很好理解。大家知道电容的阻抗Xc=1/2 πfc.式中f为频率。就是说频率越高容抗越小。因为补偿电容是按50Hz设计。所以高次谐波就更容易通过电容放电。而耗电。在谐波严重时。电容投的越多谐波越被放大。而越耗电。
09-07-17 17:19
13楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-30 14:40
随着个人计算(PC机)和通讯技术的发展,现在PLC和DCS的设计结构越来越接近.基本构架都是操作站通过以太网接主站,主站通过现场总线接从站。出于安全性的考虑,冗余技术也不断发展,双冗余(如:GTCON2000)、三冗余(如:TRICON)、七冗余(航空领域)。从PLC主站CPU的运行方式上又分为冷备、热备和同步热备。冗余技术的发展使得PLC可以冲破低级芯片的限制,而大量应用尖端的电子技术,与PC机发展同步。由于个人计算机的飞速发展,PC机变得稳定而可靠。其接口的开放性,通讯和cpu的速度都使得它比原始设计思想下的PLC更适用于工控的要求。因此出现了软PLC的概念,又称为软逻辑。其构架是:在PC机上安装如Linux、WinCE等操作系统,而在操作系统中运行IEC1131的逻辑执行程序,作为PLC系统的主站(如:GTCON2000就是如此)。这种嵌入式的PLC使得工业控制可以应用各个领域的先进技术,突破了禁锢瓶颈,典型的软逻辑PLC结构为 ARM嵌入Linux然后安装PLC解释程序(www.LinuxPLC.cn)。软PLC的另外一个发展分支是,直接在微软的个人计算机操作系统上运行类似PLC的软件,而用计算机取代PLC系统中的主站。运行软件PLC的计算机可以充分应用计算机的开放性接口和通讯速度,兼容性好。可以挂接板卡、USB设备、以太网设备、串行通讯设备。比较典型的应用方案是:组态王软逻辑通过串行通讯(现在也可用以太网)挂接研华的亚当模块。随着电子技术、通讯技术和软件技术的不断发展。这种构架将完全取代PLC 和 DCS 成为主流形式。但目前PC机技术、操作系统和以太网还不能满足可靠性要求。
09-07-30 17:24
关于谐波的危害:一谐波如果严重那电网中的补偿电容就特别容易烧。二谐波严重时电机的转速紊乱。变压器发出怪叫。而且时有跳闸发生。三对自动线产生干扰。关于省电,谐波特别容易通过电容放电。所以谐波严重时也特别耗电。
09-07-30 17:25
谐波的处理一般在我们建筑电气(就是常说的供配电)里面,一般有两种方式,即有源滤波器和无源滤波器。一般我们利用在低压配电房的集中补偿柜的电容器前串联6%电容功率的串联电抗来消除5次谐波(一般我的电网中5、7次谐波的含量较高),此种方式即为一种无源滤波装置;而有源滤波装置是通过实时监控电路的状态来调节滤波回路的输出功率,来抵消电网中的高次谐波电流从而净化电网,但此种方式略有滞后,而且造价超贵,生产厂家也很少,说以很少采用。
09-08-21 14:38
能节电50% ?
比较怀疑这个数据;
09-08-21 16:24
看来楼主非常关注这个题目,但不知道为什么不能提示下治理谐波的方法呢?简单的介绍下你的治理思路和方法,看看是否能引起共鸣?
09-08-21 19:52
关于节能这个问题。如没有实际治理个谐波。是没有感性认识的。50%是对个案而言。在这个厂治理前我们做了测试。发现电容投入越多,谐波越大。而且当功率因数大于0.9时再投电容时产生谐振。就是说再投电容这时总电流不是减少,而是增大。所以我们在电容前加电感效果就很好。治理前总电流在1000A左右。治理后总电流下降到了500A左右。电费从供电公司的电脑调出的电费单也得到证实。关于怎样治理,这要根据实际情况。总的思路是用电抗来抑制谐波。我们治理谐波采用无源方式。这种方式投资少。一般单位都能接受。而且效益高,成本回收快。如果有谐波需要治理,可和我联系手机号是:13113931603孙工
最后修改:2009-8-22 15:50:45
09-08-22 12:58