登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器节能与谐波

点击:18926 回复:60

变频器问世以来给工业自动化带来了春天。同时比传统调速方法要省电。但同时也会产生有害的谐波。所以在使用变频器时一定要把谐波处理好。只有这样才能使用好变频器。谐波是可以治理好的。我们在中山的一个塑料厂就成功的解决这个问题。这个厂原来谐波很高,有80%的含量。主要负载就是变频器和直流电源。我们给这个治理好后。谐波含量达到国家标准,同时用电量也下降了50%。
09-07-09 13:21
用什么办法搞好的吗?说来听听
09-07-09 14:20
解决谐波不是几句话可以说清的。但可以简单的说:首先要到现场把谐波的含量和数量测量后进行分析。根据分析结果有针对性的计算出和电容配套电感。这样就能提高功率因数。又能把谐波抑制。
09-07-09 15:29
还是太笼统了,可以再详细一点么?
09-07-09 20:42
嗯,是个办法!不过,要“蹲点侦查”,获取一个综合的谐波数据,再去计算,选取补偿的办法。如果是有动态补偿的功能,那就方便了。功率因数保持0.95以上,那才NB呢。不过成本也比较牛了。
09-07-09 21:06
在这里来说清治理谐波。是有限的。这里有很多问题。首先是谐波的含量,另外谐波是否产生谐振。因为电容补偿会把谐波放大。所以电容柜要用电感配合。我们这里治理后,供电公司到工厂进行了测试。而且在治理前进行了测试。治理后又进行了测试。结果是治理前谐波没达标。治理后达标。而且从供电公司的电脑调出的电费单看。电费从原来22万下降到现在的10万左右。这些都是有原始资料的。如果有兴趣可与本人联系:电话13113931603.
09-07-10 08:41
学习了。
我在想有没有一种滤波装置也可以减少谐波,而又不用电容柜与电感配合。
09-07-10 19:08
七楼说的单纯加滤波当然可以。只是要考虑你是针对一个谐波,还是多个谐波。电网的功率因数要不要考虑。而且要把电网的环境搞清。
09-07-11 08:10
谐波有什么危害啊
治理完,这么省电啊
09-07-12 19:45
关于谐波的危害:一谐波如果严重那电网中的补偿电容就特别容易烧。二谐波严重时电机的转速紊乱。变压器发出怪叫。而且时有跳闸发生。三对自动线产生干扰。关于省电,谐波特别容易通过电容放电。所以谐波严重时也特别耗电。
09-07-13 08:15

上一页下一页