主题:FX2N-64MR-001的一些疑问
点击:775 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wangych88
本人刚接触三菱的PLC,请教高手几个问题:
1、FX2N-64MR-001是继电器输出吗?
2、I/O分配是000-007,010-017。。。吗?
谢谢。
09-07-08 10:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
型号中的R是代表继电器,如果是T代表晶体管
地址分配是这样的,8进制,输入前面就是X,输出前面就是Y
09-07-08 10:59
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个是32点输入32点输出
09-07-08 11:26
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是继电器;
输入:X0~X27
输出:Y0~Y27;
09-07-08 12:18
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
ZCMY
在 2009-7-8 12:18:13 发言
【内容省略】
应该是37吧
09-07-08 13:11
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;算成FX2N-48MR的了;
64点的是X0~X37;
09-07-08 13:39
6楼
编辑
引用
管理
wangych88
明白了,谢谢。
09-07-08 14:49
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
说的都正确了,理解到位
09-07-11 22:31