登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:SE70变频器单双机带来的困惑,请教各位达人
点击:1700 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
chai38
我维护的夹钳起重机大车行走有4台电机,用2台SE70变频器驱动,存在问题是,各变频器单机运行均正常,但是一旦2台同时使用,1号变频器直流母线电压就过高,此时非加减速状态,2号变频器直流母线在540V左右,属正常,而1号母线电压维持在730+v,起初我怀疑档速不同步,造成1号变频器驱动电机处于发电状态,但检查PLC输出均正常,参数设定1,2号也一样。
09-07-08 10:36
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直流母线电压高,肯定是发电了。这说明什么呢?两台电机同时工作,一台出力,另外一台非但未出力,反而吸收能量了。哈哈哈,有些意思。
请问,这两台同时出力的电机,输出轴同轴连接?还是皮带连接?还是没有联接?
09-07-08 21:44
2楼
编辑
引用
管理
chai38
回复楼上的,没有连轴的地方,就如四驱车,他们是共同进退的。如果报故障变频器是处于发电状态,但是另一台的电流输出并没有明显增大,参数都一样,容量也相同,4台电机是排着号出厂的,怎会有如此状况?
09-07-09 07:02
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这没什么可怀疑的,就是2#变频器所控制的电机拖着1#变频器所控制的电机运行,1#系统发电了,这也说明负载比较轻,仅仅2#系统即可带动负载,没有必要“4驱”呀。
非要4驱的话,也好办,4驱车为了大家谁也别偷懒,搞了差速器,均衡四驱的出力,你也可以类似,把速度调节器“软化特性”激活,或者搞一个差速补偿之类的单元,以达到4驱时负载平衡的目的。
09-07-09 12:44
4楼
编辑
引用
管理
chai38
我决定2台变频器互换电机试下确定是不是电机问题,我这有十八台天车都是这么设计的啊,别的都正常,况且2个部分都是对称的,一摸一样,为什么回出现你所说的“偷懒”现象?
09-07-09 16:35
5楼
编辑
引用
管理
chai38
还有软化特性怎么设?是不是两台都设?具体的操作步骤?会对原来的系统造成影响吗?
09-07-09 16:38
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你的系统是4驱,所以,软化特性不太合适,软化系统适合主从控制的负荷分配;你的系统最好还是加入些补偿。也就是说,不出力的那个系统,补偿些转矩给定,让它出力。
09-07-09 21:02
7楼
编辑
引用
管理
chai38
谢谢!原因我找到了!1号变频器的脉冲编码器丢转,暂时打开环运行。
09-07-20 09:53
工控新闻
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力流程工业数字化转型
小体积、大功率、三倍过载、双STO——LDHD2-高压伺服正式登场!
成都工博会观察:西部智造的“进”与“忧”
制造业数智化转型:在变革中重塑未来
和利时受邀出席2026四川省自动化与仪器仪表学术年会,XMagital®赋能“智改数转”新未来
政策支持加码 具身智能产业奋进突围
北京人形具身智能数据基地有望采集完成“百万小时数据”
更多新闻资讯