主题:我的电机轴承温度高了吗
点击:2405 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
tcrxm
我用的是变频器带的一台电机。37KW,2970转 电机B级绝缘。负荷是离心水泵。电机前端轴承温度有102度,请问是正常的吗,需要把这台电机停止吗。如果不是正常的温度,请问是什么原因造成的。已经加注耐高温高速黄油,还是不行。
09-07-06 21:34
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不正常,黄油不能加多一般3分之2
09-07-06 21:53
2楼
编辑
引用
管理
hebin120
换个新的吧。
09-07-06 22:43
3楼
编辑
引用
管理
zhls
不正常 声音大吗
09-07-06 22:58
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
这样的温度不正常,先测一下电流吧
09-07-06 23:19
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
轴承坏了。
09-07-07 08:31
6楼
编辑
引用
管理
小代
不正常,看频率是否过高;轴承是否坏掉
09-07-07 10:49
7楼
编辑
引用
管理
gaoxiaoyu
轴承转套了或者轴承滚珠有伤
09-07-07 11:19
8楼
编辑
引用
管理
lj19820422
晕 ,都能烧水了~!
09-07-07 11:25
9楼
编辑
引用
管理
lygwmj
轴承发热通常有几种原因最主要的有:
1.轴承坏了
2.轴承套大了
3.加油脂多了
4.油脂干了或没油脂了
5电机与负载中心点偏离了
09-07-07 16:35