主题:电控箱漏电原因及如何解决?
点击:4274 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
小小孩
测量一下接地电阻!
09-07-05 20:15
11楼
编辑
引用
管理
wx1102
同意10楼的意见,有的人试着有静电,有的则没事
09-07-05 21:00
12楼
编辑
引用
管理
wml0060
接地电阻大了或是接地线中有不良的地方。
09-07-06 07:47
13楼
编辑
引用
管理
小笑笑
应该是静电放电现象
09-07-06 08:15
14楼
编辑
引用
管理
yccj5000
楼上的分析挺全面的
09-07-06 08:56
15楼
编辑
引用
管理
赤兔追风
支持.
接地不好
09-07-06 10:46
16楼
编辑
引用
管理
zlx12345
这道题有意思
09-07-06 13:11
17楼
编辑
引用
管理
vic8863
测接地电阻? 还有接地桩是是否有灰尘或粉尘 静电放电
09-07-06 13:17
18楼
编辑
引用
管理
张明197442
由静电引起的,在有人触摸时通过人体放电,产生麻电感。
09-07-06 14:07
19楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
感觉你说的应该是静电了