登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电控箱漏电原因及如何解决?
点击:4274 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
ljp8302
有人问起一道问题,当场被难倒了,特来求助,有知道的大侠望不吝赐教。题目是:“电控箱接地牢固,但用手摸电控箱壳体,会触电,可触电之后再用手碰触壳体,却又无龟,请问是什么原因造成,该如何解决?”
09-07-04 22:31
1楼
编辑
引用
管理
华东海
接地应试不太好。仔细检查下
09-07-04 22:49
2楼
编辑
引用
管理
硬件
屏体应该用绝缘漆!接地要做好!
09-07-04 23:52
3楼
编辑
引用
管理
千千静听
你测量电控箱的接地电阻了吗?
09-07-05 06:53
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
接地电阻大也不行的
09-07-05 07:57
5楼
编辑
引用
管理
asxiaolicom
应该是接地问题。
09-07-05 08:41
6楼
编辑
引用
管理
xiaoshuifeng
测接地电阻/没接好吧
09-07-05 08:58
7楼
编辑
引用
管理
ljp8302
这个题目的前提是接地是没有问题的,不过还是感谢各位发言。
09-07-05 11:54
8楼
编辑
引用
管理
liuguoxing
单相电箱的相线和零线反了?
09-07-05 13:50
9楼
编辑
引用
管理
风尘居士
引用
ljp8302
在 2009-7-5 11:54:00 发言
【内容省略】
地线是否有问题需要经过严格地测量和检查才能知道。
您描述的现象是由静电引起的,静电最容易发生在干燥的季节和环境,如果人体因某种原因带有静电,当他去抚摸已经接地的金属外壳,在触摸的瞬间会发生放电,使人有触电的感觉,当再次抚摸外壳时由于身上的静电已经放掉,所以不会再有触电的感觉了;同样的道理,当电气控制箱由于接地不良,那么它的外壳也会积聚静电,在有人触摸时通过人体放电,产生麻电感。
09-07-05 17:28
上一页
下一页
工控新闻
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
更多新闻资讯