登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:安川变频器G5参数设定求助
点击:2809 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lf0517
各位大侠;
小弟在一次工作中不小心将变频器初始化了!
有参数不知是通过那个值设定的还请帮忙!
Term 13 signal
-10v~~+10v
Term 14 signal
-10v~~+10v
请问以上这两个参数是怎么设定出来的啊?
09-07-04 18:25
1楼
编辑
引用
管理
dalaoban086
13端子是默认的0-10V
14端子是默认的4-20MA
你可以把控制要求说一下 我会把具体参数给你
你的频率给定 到底是那个端子
09-07-04 19:13
2楼
编辑
引用
管理
lf0517
顶楼大侠:
此变频器所有接线端子使用如下:
11号 13号 1号 8号 21号 22号
控制方式:
电位器输入通过PID板给变频器信息控制电机正反转的!所以有+-10V区分
通常所说的主动给给线机!线给快了就自动收,给慢了就自动收放!
请教!
09-07-04 21:56
3楼
编辑
引用
管理
mmKulala
13/14端子均为主速度输入设定,不同的是13位电压型输入,14位电压或电流型输入(默认为电流型),并且14可通过参数设置作为多功能端子使用,因此你可以先确定PID板反馈的是电流还是电压再进行下一步设定
端子13:参数设置在H3-01 0=+10 V
1=0~+-10V
H3-02,H3-03 分别设定最大值、最小值,一般采用默认值就行
端子14:参数设置在H3-08 0=+10 V
1=0~+-10V
2=4~+-20MA
H3-10,H3-11 分别设定最大值、最小值,一般采用默认值就行
多功能设定自行看说明书,over