主题:零线接地问题
点击:2507 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
梦飞
我厂变压器的零线接地端导线被人给盗了,
现在的变压器没有接地,系统零线也就没有保护接地
请问大家这对功率因数有影响吗?
对安全方面有什么隐患吗?
09-07-04 01:47
1楼
编辑
引用
管理
张明197442
对功率因数没有影响,对安全方面有隐患
09-07-04 04:55
2楼
编辑
引用
管理
zhoujidai
对功率因数没有影响,却存在安全隐患,因为一旦出现漏电,没有接地,会造成人员触电事故或设备事故等。
09-07-04 09:21
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
楼上的回答的不错
09-07-04 10:25
4楼
编辑
引用
管理
qlin
应当恢复接地线。
09-07-04 10:26
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
会出意外事故的
09-07-04 10:31
6楼
编辑
引用
管理
dlr
这样的贼太可恶了!
09-07-04 11:33
7楼
编辑
引用
管理
hwj157
应当恢复接地线,安全生产,带病运行谁叫使用谁负责。后果后果很严重,还有高压设备做预试没有?
09-07-04 20:11
8楼
编辑
引用
管理
小小孩
对功率因数没有影响,对安全就有影响了!
09-07-04 21:00
9楼
编辑
引用
管理
华东海
太危险了。赶紧修好。
09-07-04 23:14