登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一个关于加热器方面的问题

点击:2247 回复:15

有一个热风箱,里面有六只加热管,这里分别记号为R1,R2,R3,R4,R5,R6
R1,R2串联记号为R7
R3,R4串联记号为R8
R5,R6串联记号为R9
供电电源为3相380VAC  R7,R8,R9一直星形接法使用
现机器由于温度升不上,查为有R1,R2,R4加热管烧断
所以我就把R3,R5,R6星形连接后接入3相380VAC电源
开启加热温度刚开始升了一会不到2分钟温度升不上反而下降
检查R3,R5,R6加热管也全部烧断相
.......
后来接法不对?为什么又全部烧断?
09-07-02 09:54
R1-R6电压是110V的,星型接法接220V才是对的。
09-07-02 10:02
对,发热管是110V的,不然不会全烧坏的
09-07-02 10:17

引用 xulirong 在 2009-7-2 10:02:53 发言【内容省略】

只有这样解释最合理
09-07-02 10:17
是呀,就是电压的问题,看来楼主对星三角的理解还有问题 或
09-07-02 11:46
既然已经烧断了,说明搂主所加的电压,使加热管超过了额定功率。但是不明白为什么搂主还要减电阻?这样岂不是更超过了额定功率~!试试改成串联3个加热管,或者降低电压~!
09-07-02 15:52
R3,R5,R6,三根110V的电热管接三跟380V的,不烧才怪!
你要明白,110V,220V,380V不同的接法!
09-07-02 16:58
楼主的 接法与烧坏之前的接法,其功率增加了一倍,在电压(380V)相同的情况下,通过加热管的工作电流也增加(超过其额定电流),所以,刚通电时,温度上升很快,但也很快就烧坏加热管.
09-07-02 17:57
线的解法不对,应该是110V
09-07-02 21:39
应该是电压不对,后来接的电压没变,但加热管少了,电压变高了
09-07-02 22:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯