主题:现场S7通讯的郁闷,谁能解答下~~

点击:885 回复:2

现场有5个站,2号是主站,本来2号跟3、4号站能连通,但是第二天拆掉DP接头,连其他的,过会在重新连2、3、4站,就连不上了,DP头也检查过了,线也没问题,单独2跟3或者2跟4都能连,就是一起连就不行,DP接头也打到OFF上了,DP接头换了5个都没用。。。很郁闷,谁能解答下。。。。。
09-06-30 22:51
在网络的两端,你的DP应该设定为ON,而非OFF。
去检查一下你的DP接线,很多人无法分清进线与出线的区别。
09-07-01 08:54
是的,两端是ON,中间我是设OFF,不然单独2连3和2连4就连不上了
09-07-01 22:11