主题:请高手指点三菱伺服驱动显示代码RL-30是怎么回事?
点击:3865 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
shagua2008
三菱伺服驱动显示代码RL-30是怎么回事?
伺服电机没有反应.
09-06-30 11:42
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
再生异常报警
是在什么情况下发生的报警,大概的工作情况描述下看看
09-06-30 11:49
2楼
编辑
引用
管理
shagua2008
一开机就显示RL-30,前两天用过都很正常的。不知道怎么回事?谢谢指点
09-07-01 12:29
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可能是伺服放大器有问题了吧,刚开机不应该有这个报警的啊
09-07-01 21:21
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
可能是损坏了,按手册上的说明先检查下,如果排除不了,最好是送到维修点检测下
三菱手册上有一章专门讲这些报警的原因和排除方式的
09-07-01 22:21
5楼
编辑
引用
管理
shagua2008
问题找到啦,是自耦变压器坏啦,三相电压相差100V