登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:轴流风机的奇怪问题

点击:3065 回复:21

引用 知道一点 在 2009-6-29 7:12:07 发言【内容省略】

第一点,我们这个35瓦的电机没用星角启动,用的是额定电流的400A的真空磁力启动器。
第二点,风机电机在风机里面接上风道后根本没法接电机马达线,所以要引到风机外面的接线盒以便接线。不知道你知道不知道轴流风机的构造?
第三点,缺相我是根据启动后,电机不转,声音异常来判断的,当时考虑轴承方面的问题了,盘车正常,顾怀疑缺相,当时正好身边有钳表,所以认为如果启动时候有一相没有电流那就是缺相。但是当时用250A的电流档,3相电流值全部甩到头。补充一下,当时用万用表量了下绕组都有点电阻。所以当时凭经验还是认为从现象上看应该是缺相,所以就查下电机的接线,发现了问题。
第四点,我用的25平方的电缆里的一根线压上线鼻后更换的。
09-06-29 20:47

引用 赵细顺 在 2009-6-29 7:48:57 发言【内容省略】

这个我明白。我想搞清楚的事,如果虚接,只要不断开就会形成旋转磁场,那电机就会转动。直到电流把虚接的地方彻底断开这样就是真正的缺相,90度的脉动磁场电机是转不起来的。当时的现象是电机转不起来应该是真正的缺相了,那一相应该没有电流,而且用万用表也应该能查出来。
09-06-29 20:54
这个问题确实有点怪,如果缺相不可能三相都有那么大的电流
09-06-29 21:13
确实怪
lz轴流风机大家都用过,小到电脑的轴流风扇,厂房用的,隧道用的,煤矿用的没直接用过(因为特行),所有电机接线厂家都引到风机外,你的在电机处出问题,不知用了多久,别人动过?
电机6根线怎么接?
250A热继没跳?
继续关注中
09-06-30 13:01
电机角形接法,我们这个风机是给我们煤矿提升机直流电机降温用的(上海电机厂2500KW)。以前准备给这台风机上变频器进行控制的,不知道为什么没上最后。现在的控制是直接启动,上一级是一个空开250A的,启动器是用的我们煤矿井下专用的400A的真空启动器,有综合保护器,厂家是电光,因为井下的低压供电是660V,给综合保护器供电的变压器是660变36V的,所以到了地面用低压380V的电,如果要投综合保护器就要把变压器换成380V变36V的,或者提供一个外接的36V,我们嫌费事就把综合保护器甩了。我想没跳可能空开太大了,这台风机正常运行的时候我卡过电流3相都是56A左右。今天我听说变频器快到了,还有个西门子200的PLC,准备用提升机电机的温度来控制轴流风机的运行。
09-06-30 18:20
轴承可能老化了 你要把电机拆下来看
09-07-01 22:21
上面的同行估计你没有看大家的跟贴!
09-07-02 19:55
我看了帖子,负荷线虚接,是不会产生那么大的电流的,即使有也会在瞬间烧断,楼主说的三相都是那么大的电流,那只有一种可能就是电机被卡住了。
09-07-02 21:02

引用 brshan 在 2009-7-2 21:02:15 发言【内容省略】

我们一直未处理轴承,风机电机我们每天都卡电流,到现在风机运转正常。
09-07-02 22:27
怪  虚接  有电流  怎么不转呢?  还有  那么大的电流  虚接部分应该烧断
09-07-04 23:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯