主题:西门子PLC 内部M点置位后 ,如PLC停电 来电后 这个点需不需复位???
点击:4530 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
发富人
西门子PLC 内部M点置位后 ,如PLC停电 来电后 这个点需不需复位.谢谢解答.
09-06-27 23:24
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是有掉电锁存功能的就需要复位
如果是没有掉电锁存功能的,就不需要复位
你只要知道你用的点是不是掉电锁存就知道该怎么做了
09-06-27 23:34
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
现在PLC里的一些寄存器都有掉电保持功能的,所以在编程时要注意考虑这个问题
09-06-27 23:50
3楼
编辑
引用
管理
发富人
非常感谢各位老师解答.第一天.第一次发信息 就有收获.
09-06-28 00:26
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果不需要保持的,可以用非停电保持区的,也可以用停电保持区的,开机前先批量复位一下;
09-06-28 09:44
5楼
编辑
引用
管理
发富人
终于找到老师,以后不用虽苦读仍不解了.
09-06-28 11:43
6楼
管理
zhangshouche
该帖内容不符合相关规定!
09-06-28 13:32
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这要看你没有没设置掉电保持了