登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:可否使用”@AVG“指令
点击:6316 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
emperor
各位前輩:為何用CX-P編輯C200HX機型,使用”@AVG“指令程式有錯誤
04-08-12 17:30
1楼
编辑
引用
管理
machelec
可以的。只是使用"@AVG"后第二个参数不能使用立即数(如#0003),但是“AVG”命令没有此限制。
不知道为什么。我再看看。
也请高手看看。
04-08-12 18:24
2楼
编辑
引用
管理
emperor
手冊上說可以使用"@AVG",如果如前輩所說"@AVG"后第二个参数不能使用立即数(如#0003),程式寫成@AVG D0 D10 D100好像也不行
04-08-13 15:41
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
參數2是一個執行週期去作一次動作.當然不能微分觸發,你怎能去干擾執行週期的動作哩.
C200中文手冊裡確實有@AVG S NR。實際上不能用的(你怎能去干擾執行週期的動作)這是歷史問題啦。手冊請依照CX-PROGRAMMER內說明檔為準。
問你:你既然要立即計算某一連續位址的平均值,你微分它幹嘛?他走完你所指定的週期之後,接著就開始覆蓋頭一筆資料。。。。週而復始。。。。要取用前先清除計算資料區再AVG DATE取用!
04-08-14 23:28
4楼
编辑
引用
管理
心情
AGV好象不可以用@形式
还有一点,软件中要设置好扩展指令,并PLC要下载扩展指令。
04-08-16 15:24
5楼
编辑
引用
管理
machelec
谢谢两位!
这个命令确实有点让人范糊涂。可能是操作手册的问题。上面确实有“@AVG”的写法。
04-08-16 18:02
6楼
编辑
引用
管理
心情
是好象可以@运算
04-08-17 09:29
7楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]是好象可以@运算[/quote]
大佬姊姐,那是不行的!
你微分ㄧ次,只有移動一個WORD呀!若是如此,不需AVG了!
04-08-19 20:32
8楼
编辑
引用
管理
machelec
以下是根据《CS1指令参考手册》716页拷贝的内容:
该书下载地址为:
http://www.omronservice.com/tech/down.asp?id=393&user1=hy200308201742287100&file=source/393.pdf
最后修改:
2004-8-29 23:30:21
04-08-29 23:29
9楼
编辑
引用
管理
allenwang168
omron CX-P7.0中文版软件,可支持全部的OMRON产品,
SIEMENS V5.3带授权文件及大量的学习资料,
PROFACE 触摸屏软件包(视频学习文件)
mitsubishi got 软件包。。。。。。。。。等等,久下不到的就找我吧
allenwang168@126.com QQ:401312015
07-09-08 17:36
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气以开放自动化与数字化,赋能炼化企业高效可持续发展
西克中国30周年庆 | 来自西克麦哈克(北京)仪器有限公司的祝福
华为云携手生态伙伴,打造新一代工业软件智慧工厂新范式
17路UART和4路CAN FD,新唐MA35D1核心板512M DDR配置发布!
有望突破30亿!华北工控蓄力开拓物联网领域
西克 | 高性能读码相机Lector85x-动态聚焦版本
图尔克|具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
茵梦达与鞍钢集团多家企业达成重要合作