主题:程序斜扛的问题
点击:1663 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
学而优
请问各们朋友,上图斜扛能起什么作用。谢谢。三菱FX的PLC
09-06-23 22:22
1楼
编辑
引用
管理
华东海
程序取反 就是结果跟没有斜线相反
09-06-23 22:29
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
前面的运算结果取反
09-06-23 23:07
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
INV指令;
09-06-24 08:43
4楼
编辑
引用
管理
qlin
综上所述,为INV指令,表示取反的意思。
原图,两个接点并联后的结果,经过斜杠后被取反。即,若两个接点并联后的结果为1 ,则原图所驱动继电器断开、为0;反之,为1。
09-06-24 16:33
5楼
编辑
引用
管理
学而优
非常感谢各位朋友的指教。小弟我明白了。特别是4楼的朋友说得很详细。
09-06-25 21:49
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
取反,就是0变1,1变0
09-06-26 20:43
7楼
编辑
引用
管理
eMeng
我也来凑热闹,现在这个情况你不动,输出继电器线圈带电闭合。前面连个常开触点全部闭合,则线圈不带电。就这么个意思。取反嘛
09-06-27 19:20
8楼
编辑
引用
管理
学而优
FXPLC 取反指令不是CML吗?怎么成了INV了。
09-06-27 21:17
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
CML是取反传送,把源数据反向传送的指令,属于应用指令
INV,取反指令,把运算结果取反,属于基本指令
这两指令看手册结构还是有些不一样的
09-06-27 21:26