主题:请教c500 plc 的问题
点击:1385 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
tcwky
现在有一只欧姆龙C500的PLC,运行灯不亮,异常常灯亮,手持编程器不起任何作用,请熟悉的前辈大侠不吝赐教!谢谢!
09-06-23 17:31
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 21:31
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
“手持编程器不起任何作用”是不是有背灯?没有文字显示?按键没有“滴滴”声?
请告诉系统配置:比如有没有扩展?有没有LK201(或203)?越详细越好
09-06-23 21:46
3楼
编辑
引用
管理
tcwky
没有扩展,手持编程器有三个状态,运转~监控~程序,拨转换开关不起作用,现实始终是监控状态,按按键有滴滴声!
09-06-24 07:48
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
有没有背灯?没有文字显示?显示什么?
09-06-24 08:40
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
你用的是C500-PRO13的手编吗?
09-06-24 08:51
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是不是通电后没有按CLR+MONTR+CLR键;
不按的话手编是不能进入到使用状态的;
09-06-24 08:52
7楼
编辑
引用
管理
tcwky
引用
ZCMY
在 2009-6-24 8:51:11 发言
【内容省略】
是的
,谢谢
09-06-24 09:35
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通电后先按CLR+MONTR+CLR键;
09-06-24 09:39
9楼
编辑
引用
管理
tcwky
引用
知道一点
在 2009-6-24 8:40:22 发言
【内容省略】
有背灯,文字有2排,是日文,第一排字典查不到什么意思,第二排是口令的意思,口令是什么啊,谢谢各位了