大家好:
我是一名工厂的电工,现在有个问题想向大家请教,
有一个断路器,下面接有动力和照明,可是当我把角磨机和照明灯并联时,却总是跳闸,我也仔细看了一下,确认这条线就是零线,可是我把它接到其它开关下,却没有出现上述问题,希望各位不吝赐教,我这个做了十年的电工是不是很丢人哪
点击:1634 回复:12
引用 epdcwqgtg 在 2009-6-20 22:33:05 发言【内容省略】
换个新的角磨机可能不会跳闸,或者将这个角磨机接到不带漏保的开关上也不会跳闸,原因就是角磨机绝缘已经达不到要求,可用摇表检测一下。