登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:究竟是哪儿出了问题?

点击:1634 回复:12

大家好:
    我是一名工厂的电工,现在有个问题想向大家请教,
     有一个断路器,下面接有动力和照明,可是当我把角磨机和照明灯并联时,却总是跳闸,我也仔细看了一下,确认这条线就是零线,可是我把它接到其它开关下,却没有出现上述问题,希望各位不吝赐教,我这个做了十年的电工是不是很丢人哪
09-06-20 20:55
我是个新手,也来讨论一下,(*^__^*) 嘻嘻……
是不是PE线和N线没分清楚,误把N线接地了!
断路器容量是不是小了!
09-06-20 21:31
是带漏保的断路器吗?
09-06-20 21:47
开关不小了吗?你的开关是漏电开关吗?确认一下啊
09-06-20 22:01
谢谢大家的支持,我的开关是漏保,是动作电流为100MA的开关,
09-06-20 22:33
对了,是200A的漏保开关,这不算小了吧,负载仅仅是一个小小小的角磨机而已
09-06-20 22:34

引用 epdcwqgtg 在 2009-6-20 22:33:05 发言【内容省略】

换个新的角磨机可能不会跳闸,或者将这个角磨机接到不带漏保的开关上也不会跳闸,原因就是角磨机绝缘已经达不到要求,可用摇表检测一下。
09-06-20 22:40
应当是漏电保护动作,至于是绝缘问题、还是其他原因(比如火花干扰等),则需另行确定。
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-21 07:06
[B]角磨机和照明电路不是同一相,[/B]
要不就是接地接零搞混杂了,有的地方接了地,有的地方却接了零。
09-06-21 07:08

我也多学点..我不是学电工的..
09-06-21 13:23