登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:是PLC有问题吗?

点击:1969 回复:15

各位师傅:
    最近遇到一个问题:有一台PLC,其输入端口用的是自带的24V电源,通电后,RUN灯亮,电源灯亮,可是按所有的按钮,没反应,看PLC输入端,其指示灯也都不亮,输入端指示灯也都不亮,(以前用的时候都是好好的,突然间发生的问题),不知是不是PLC出现了问题?
09-06-20 10:54
PLC 的24V电压是否有问题
09-06-20 11:04
应该是24V出现问题了
09-06-20 11:36
先检查是不是COM线断了,会查机器故障,是做维修员最基本的。有上网发贴的时间,自己动手早就高定了。
09-06-20 11:53
量一下PLC有无24V 电压输出
09-06-20 12:28
自己看看,把24V电源直接短接到输入端看看指示灯亮不亮?
不亮的话就查查24V电源也有可能plc本身的输入点公用线断了
要不不能全不亮
09-06-20 12:29
呵呵;PLC死机的可能性相当小;
输入接线及电压检查一下,都没有问题就是PLC的硬件问题了;
09-06-20 15:22
什么型号的PLC
如果线没动过,检查没问题
那可能是输入输出板的问题了
09-06-20 23:43
综上所述,可检查:
   PLC 的24V电压是否有问题,检查是不是COM线断了(把输入COM端直接短接到输入端看看指示灯亮不亮),
   也有可能plc本身的输入点公用线断了;或者,输入输出板的问题。
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-21 07:25
9楼
该帖内容不符合相关规定!
09-06-21 15:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯