我厂有一台新上的31500KVA 10000/400V的电力变压器,无论在空载还是在接近满载时总是发出嗡的响声,好似松动的铁芯刚送电一样由强至若,持续时间约4-5秒钟,间隔无规律,有时一两小时,有时三四十分钟,请各位分析一下是什么原因
[/size]
09-06-17 21:05
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
新的呀,找厂家
09-06-17 22:58
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
31500KVA???
是315KVA 吧?
10 KV 变 400V 貌似没有那个规格
09-06-18 06:47
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
可能是内部铁心螺丝有松动。
09-06-18 07:48
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
电力变压器运行时发出嗡的响声应该是正常情况吧,响声变化是由于激励电流变化引起的.10KV变400V是最常见的变压器规格.
09-06-18 08:31
5楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
有响声是正常的事情,但是出现间隙的响声就是一件不正常的事情。肯定有原因。这么大功率的变压器应该是油浸式的?
09-06-18 09:32
6楼
编辑
引用
管理
goldage
检测油温是否异常,有异常的话就麻烦啦
09-06-18 14:17
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
有响声是正常的啊
09-06-18 14:21
8楼
编辑
引用
管理
saiyon
应该是315KVA吧,空载有响声正常,干式还是油浸的?
09-06-18 14:55
9楼
编辑
引用
管理
hudong12
内部螺丝松动 要不就安装的时候掉什么小东西在里面了
09-06-18 21:56