主题:开关电源求助
点击:2548 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
liushl
我有个问题,就是我们的一个触摸屏电源,总是每天开机后等几分钟才有输出,一旦开启机后再关断电源重起,情况好很多
09-06-16 13:25
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不至于等几分钟呀;
换个开关电源试一下;
09-06-16 13:46
2楼
编辑
引用
管理
赵细顺
换块新的电源。
09-06-16 15:08
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
可能是是"C"有问题.
09-06-16 17:07
4楼
编辑
引用
管理
nyw99812
肯定是坏了
09-06-16 20:42
5楼
编辑
引用
管理
money67
有可能是开关电源正负极之间的充电电容老化造成的!
09-06-16 21:41
6楼
编辑
引用
管理
小小孩
应该是电源坏了。
09-06-16 22:05
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
换一个新的了
09-06-16 22:19
8楼
编辑
引用
管理
liushl
是电源故障, 我就是问的开关电源的细节问题
09-06-17 09:07
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
引用
liushl
在 2009-6-17 9:07:56 发言
【内容省略】
检查启动电阻是否变值?一般原因是启动电阻阻值变得很大【是个缓慢的过程,不知你有无发现是慢慢的--启动时间变长?】
09-06-17 19:24