主题:30 FX2N 系列的PLC如何进行浮点运算?

点击:3134 回复:11

大虾们!请问30 FX2N 系列的PLC如何进行浮点运算!谢谢
09-06-16 11:12
有专门的浮点数运算指令的
比如 EADD  ESUB  EMUL  EDIV  等
09-06-16 11:22
比如说 ,我想把D0 + 0.1 结果放在D0 怎么做啊!
09-06-16 11:39
先把0.1放入一个数据寄存器中,
再用EADD 指令使这个地址的数据寄存器和D0相加,在运算前把D0中的数也转换成浮点数FLT指令
09-06-16 11:48
有专门的浮点运算指令,但在运算前如不是浮点的寄存器要转换成浮点才可以
09-06-16 12:38
在GPPW的编辑器内,根本就无法带小数点输入,0.1 我输不进去啊!,10+0.1怎么做啊
09-06-16 13:57
在GPPW的编辑器内,根本就无法带小数点输入,0.1 我输不进去啊!,10+0.1怎么做啊
09-06-16 13:57
用个浮点数除法运算,1除以10就可以得到0.1这结果
09-06-16 14:01
谢谢各位,我知道怎么做了!