我家的入户总线有三根:一根红色的相线、一根黑色的工作零线、一根黄绿双色的保护接零线(PE线)
如果黄绿双色的保护接零线(PE线)从我家到小区的总配电箱或到供电局的配电变压器中性点处中间有断线或接头处接触不良,是不影响家里的电器的正常工作的,只是保护接零的保护作用失效,所以如果保护接零线(PE线)中间有断线,一般不容易被发现!
请教:有什么简单安全的方法判断保护接零线(PE线)中间是否有断路?
谢谢!
09-06-15 20:57
PE是保护接地吧
09-06-15 21:40
PE线应该是保护接地线吧!用万用表测一下地线和家中暖气片之间的阻值。
09-06-15 21:42
用万用表测一下工作零线和家中保护接零线(PE线)的阻值是否为0!
09-06-15 21:53
现在的家用市电一般都是变压器中性点接地的,这种供电系统只能用保护接零!即三脚插座的上极接保护零线
09-06-15 22:20

引用 money67 在 2009-6-15 21:53:39 发言【内容省略】

这种检测方法安全可靠吗?
09-06-15 22:29
如果没断地线、火线之间与零线、火线之间的电压应该是一样的
09-06-15 23:30
同意7楼的说法
09-06-16 09:25
不安全,工作零线有可以会有电压,保护零线(PE)是应该对地是零的 ,可以用万用表测PE和家中暖气片或者与地接触的金属物体的电阻值来判断PE是否有断路
09-06-16 11:01
9楼说的有道理。