登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱1S Y1输出的小问题
点击:656 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
痞龙
我用三菱1S的PLC,Y1不能正常输出
如 LD M0
OUT Y1
就是不能稳定输出,偶尔看见跳可M0是一直接通的啊,Y1也是应该接通啊。
同样的程序换Y2,Y3就可以,纳闷
09-06-12 22:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
清除一下PLC内存再试试
09-06-12 22:30
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
楼上的方法可以试下,
清除后就用上面最简单的程序试
如果这样操作后还会出现这情况,可能是硬件坏了
09-06-12 23:54
3楼
编辑
引用
管理
快乐驿站
如果是继电器输出的可能是继电器触点不行了
09-06-13 06:37
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
清除内存,从新输入程序,把MO强制动作,监控看Y1是否正常。
假如还有不行,PLC本身的问题。
09-06-13 07:49
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序改成LDI X0 OUT Y1;
X0没有接通时量一下Y1,如果没有接通就是PLC的故障了;
09-06-13 08:40
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是不是就这一条指令啊,看样是硬件坏了
09-06-13 20:52
工控新闻
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
更多新闻资讯