登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱1S Y1输出的小问题

点击:656 回复:6

我用三菱1S的PLC,Y1不能正常输出
如 LD M0
  OUT Y1
就是不能稳定输出,偶尔看见跳可M0是一直接通的啊,Y1也是应该接通啊。
同样的程序换Y2,Y3就可以,纳闷
09-06-12 22:06
清除一下PLC内存再试试
09-06-12 22:30
楼上的方法可以试下,
清除后就用上面最简单的程序试
如果这样操作后还会出现这情况,可能是硬件坏了
09-06-12 23:54
如果是继电器输出的可能是继电器触点不行了
09-06-13 06:37
清除内存,从新输入程序,把MO强制动作,监控看Y1是否正常。
假如还有不行,PLC本身的问题。
09-06-13 07:49
程序改成LDI X0   OUT Y1;
X0没有接通时量一下Y1,如果没有接通就是PLC的故障了;
09-06-13 08:40
是不是就这一条指令啊,看样是硬件坏了
09-06-13 20:52

工控新闻

更多新闻资讯