主题:[求助]西门子OPC SERVER配置中的问题,有类似经验的朋友请进

点击:3862 回复:2

我正在做一个项目,要通过西门子的OPC SERVER访问PLC,我已经在S7 Project中定义了PC Station和PLC的连接,进入Scout后可以添加I/O映像中的各种变量,但是却无法定义到DB块中变量的连接,我不知道配置中漏了什么,按照文档介绍,这种连接是可以实现的,请各位指点一下。
附件
04-08-09 18:09
我用过AB的OPC。西门子的没用过。发个过来,跟你一起研究研究。dajiang1688@sina.com
04-08-10 12:06
真是遗憾,没有同道者,我已找到了答案,顺便说给大家,只有实际连上PLC并在PLC中找到DB块,才能定义到DB块中变量的连接。
04-08-11 23:20