主题:请教各位高手,1000A电流用多大的电缆合适?
点击:22979 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
wml0060
300mm2两根并联使用,N、PE用一根300mm2的。
09-06-12 14:25
11楼
编辑
引用
管理
njzcgw
浪费,Pe线也用300的。还不就近做好接地。(随便说说)
09-06-12 19:28
12楼
编辑
引用
管理
njzcgw
ao ,看错了,是N和PE共用一根300mm2的。应该是PEN线。
09-06-12 19:33
13楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
PE就近做用三〇〇的
09-06-12 20:43
14楼
编辑
引用
管理
gfy4003
谢谢各位的回复!
09-06-13 15:15
15楼
编辑
引用
管理
shy0528
630
09-06-17 17:02
16楼
编辑
引用
管理
临风听雪
都是混混电工!!
总开关1000A指得是三相总和,每相也就330A而已,这个开关所承受的总功率也就是220KW。三相平衡的话,每相74KW,相线选95平方铜线,零线不低于相线的1/2.PE不小于4平方。
09-06-21 13:22
17楼
编辑
引用
管理
结巴100
楼上你才是外行,说电流哪有说三相和的,300双线我支持。
09-06-21 20:36
18楼
编辑
引用
管理
njzcgw
啥仁都有。
09-06-21 20:45
19楼
编辑
引用
管理
lb2524166
引用
临风听雪
在 2009-6-21 13:22:37 发言
【内容省略】
哥们你是电工嘛?不能相加的
09-06-21 21:20