主题:请教各位高手,1000A电流用多大的电缆合适?
点击:22979 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
gfy4003
总开关用的是1000A的,问下每相用多大的电缆合适, N相和PE,相应选多大的电缆?
先谢谢了, 有没有比较好的资料供给。
09-06-11 15:10
1楼
编辑
引用
管理
秀泉
你干什么用啊?
09-06-11 16:34
2楼
编辑
引用
管理
听涛小筑
没有那么大的电缆 可选用铜排连接
09-06-11 17:04
3楼
编辑
引用
管理
小代
看分开关多大,负载多大再选
09-06-11 17:11
4楼
编辑
引用
管理
mlqwain
可以买高压电缆
09-06-11 18:21
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
这主要是看你的负载电流有多大
09-06-11 19:11
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
380平方铜电缆即可
如果电流是1000A ,开关选2500A ,脱扣电流1000---1200A
09-06-11 19:28
7楼
编辑
引用
管理
njzcgw
可以用3*(240*2)+240的方案(随便说说)
09-06-11 21:26
8楼
编辑
引用
管理
jiangangliu
我们以前用过是用的300双线的。
09-06-11 21:39
9楼
编辑
引用
管理
yccj5000
我们也是300的双线
09-06-12 08:36