主题:关于三菱PLC FX2N-48MR 功能指令
点击:1051 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
0000hc
我想问下三菱PLC FX2N-48MR 功能指令 位移指令 写入SFWR 读出指令SFRD 怎么用?把数据存到D后,怎么拿出来用,请高手指导指导!!!谢谢了!!!
09-06-11 08:50
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
手册中有说明的
SFWR D0 D1 K10,前面条件成立后,
第一次把D0中值送到D2,同时D1中变为1
第二次时,D0中值送到D3,同时D1中变成2........ 依次下去
09-06-11 09:09
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以按照手册上的例子仿真试一下
09-06-11 12:30
3楼
编辑
引用
管理
0000hc
这个今早上试成功了!!!谢谢大家!!
09-06-11 13:16
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
应用指令手册中都有说明的,看下,然后再实际试下,就比较容易理解了
不过有的指令可能很长时间也用不到
09-06-11 13:47
5楼
编辑
引用
管理
0000hc
谢谢大家!!!
09-06-13 08:57
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
刚开始我也是喜欢一个一个试的,现在用的多了,还是有好多指令没有用过,也没有心情与时间一个一个试了