登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:模拟量from ,to指令请教?

点击:2442 回复:11

to k0 k17 h0000 k1  bfm#17bit0写入0,选择通道1
to k0 k17 h0002 k1   bfm#17bit1写入1,启动通道1的A/D转换模块
我想请教这个bit怎么看的出是写入的是1还是0呢,前面的程序根本看不出的啊 ,请教高手怎么理解
09-06-10 21:31
那不是明摆在那里嘛。
H0002   化成二进制 就是0000 0000 0000 0010 不就是Bit1写入1?
真不知道学PLC前是否学过计算机的数制了。
以上
09-06-10 21:52
17号缓冲区的bit1,也就是第二位对应通道转换开始
0000 0000 0000 0010就是第二位为1
09-06-10 22:38
呵呵,看来搞PLC数字电路是少不了
09-06-11 08:01
这是FX2N-2AD;
缓存17的Bit0=0,选CH1;
缓存17的Bit0=1,选CH2;
缓存17的Bit1=1,转换开始;
09-06-11 08:34

引用 cvlsam 在 2009-6-10 21:52:58 发言【内容省略】

哦,是这样的啊,我知道了,太感谢了,还是您明了我的心,之前问了好几次,他们都说bit0输入0选择通道1,bit1输入1选择通道2,那样说我也知道的,感谢大哥指点谢了,原来要转换成2进制看的,呵呵
09-06-11 09:28
还要请教下高手,高四位低8位的理解,为什么从bfm#0中读出的时候要改成高四位
09-06-11 10:03
这个数字是12位的,低8位在0号缓冲区,高4位在1号缓冲区,这低8位高4位都要读出来,才能构成一个数据
09-06-11 11:13
呵呵;
FX2N-2AD是12分分辩率的;
09-06-11 12:56
感谢各位的耐心解答
09-06-11 14:55