登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求教西门子plc模拟软件的问题 急死我了

点击:1412 回复:8

附件
附件
附件
  图1   请教这个是西门子5.4的软件  ,当我用模拟软件模拟测试的时候  ,当我把I0.2的修改数值改成true之后    ,那个状态值怎么还是false的啊 ???
后来我又按了 激活修改值    图2, 出现图3的画面  请问各位这个 是怎么回事??我晕了   谢谢了啊 表情表情        模拟软件我装的是Plcsim5.3
09-06-09 23:35
使用強制功能時,你的PLC應該處于RUN-P狀態而不是RUN狀態。明白?
Regards
09-06-10 09:32
附件
附件
我是的啊  可还是老样子啊  ,修改值是true  可是模拟运行后状态值还是false   这是怎么搞的呢??
09-06-10 17:14
这是怎么弄的啊 ?怎么才能让修改值true  , 让状态值也变成true啊?
09-06-12 18:51
我也跟你一样,没用
09-06-12 19:13
感觉西门子plc的模拟软件      没三菱的强大啊
09-06-12 19:30
可能,不过比200的好了不知多少倍了
09-06-12 19:57

引用 zong111 在 2009-6-12 18:51:01 发言【内容省略】

不清楚你注意到没有,你的VAT表还处于未监控状态,你修改谁呢?0\表情
09-06-12 22:38

cbf

模拟时变量表是没有强制功能.你要强制I0.1只能在PLCSIM软件那里将I0.1打勾选上改变值.
09-06-23 15:04

工控新闻