主题:使用变频器的设备一定会“漏电“吗?

点击:2692 回复:16

近来将一台滑差调速的设备改成变频器控制的设备了,忽然发现整个设备壳体竟然带电!
咨询了几个人,都说使用变频器就是这个后遗症,加个地线就好了。
是不是真的用变频器就一定会有“漏电“出现?
地线又没有什么特殊要求?可以和工作台地线接在一起吗?
09-06-08 17:58
最好单独接地!
09-06-08 19:07
和工作台地线接在一起也是可以的,有条件最好是单独接地
09-06-08 19:15
按要求接线免得出错
09-06-08 21:50

引用 ugspring 在 2009-6-8 17:58:47 发言【内容省略】

典型呀。为什么会带电?变频器调速,输出到电机的电源波形不是平滑的正弦波,而是带有高次的谐波,而且其峰峰值比较高,以前的电机哪见过这个,扛不住呀。嘻嘻,所以外壳带电了是感应的电压,用久了还可能造成绝缘击穿呢。
通常的老旧设备改造,就会碰到这种问题的。解决的办法,电机外壳要可靠接地,如果有条件变频器和电机之间加一个正弦波滤波器,这样电机就安全了。或者干脆换一个变频专用电机算了。省事。
09-06-08 23:28
同意任老师的观点。
另外,如果电机大了还要考虑轴电流,轴承要求是绝缘的,或者短路轴承的两端。
09-06-09 06:18
呵呵;对电机单独接地就可以了;
09-06-09 08:29
电机安装没有底角螺栓吗?那样就是直接接地了啊
09-06-09 13:28
斑竹答复正解,佩服斑竹。
09-06-09 15:45
电动机最好单独接地,变频器也不要忘了接地。
09-06-09 15:49