主题:关于伺服/变频器/PLC排布问题

点击:1751 回复:16

在一个电气柜中难免同时用到伺服驱动器/变频器/和PLC,那么他们之间如何排布比较好,主要从相互干扰的角度讨论下,敬请发表高论
09-06-08 10:46
这个问题提的好,不过本人还没碰到过都用上的情况,希望都用到过的发表一下高见
09-06-08 11:43
呵呵;不是几句话能说清的;
动力线与信号线分开;
变频器有的品牌可能干扰比较大,需要加滤波器;
09-06-08 12:06

引用 ZCMY 在 2009-6-8 12:06:46 发言【内容省略】

仅仅是线要分开么,我说的是硬件的摆放排布有没有讲究..
09-06-08 13:12
自然会有的!我们通常在底板够用的情况下要讲究美观嘛!根据箱体情况,由高到低或由低到高排列,还有具体到元件的接线啊等等!一句话:美观实用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
09-06-08 21:02
PLC尽量靠近端子使信号线尽可能短,我一般将变频器等放在电气柜靠上的位置,电气柜最下面放端子,PLC紧靠端子也在下面
09-06-08 21:12
PLC放下面我感觉不太好看,高档东西我要它高高在上!干扰嘛,开关量不怕,模拟信号最多用双层屏蔽线即可!
09-06-08 22:25

引用 zxd---1975 在 2009-6-8 22:25:37 发言【内容省略】

不错,很有个性
09-06-08 22:41

引用 zxd---1975 在 2009-6-8 21:02:13 发言【内容省略】

美观的话大家都有自己的审美观的,关键是怕干扰,比方之间的极限干扰距离多少等.
09-06-09 11:20
看你柜子的大小了
排列尽可能的要合理
09-06-09 13:32