登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:C2000H-LK201-V1如何设置[求助]
点击:4116 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
chenqa11
请问C2000H-LK201-V1如何设置
04-08-07 18:56
1楼
编辑
引用
管理
machelec
兄弟,有这个模块吗?我是孤陋寡闻了。
没用过这个东西。这个模块是基板安装还是CPU安装的?
是否3G2A6-LK201-V1?
请各位大虾帮忙!
04-08-07 19:29
2楼
编辑
引用
管理
chenqa11
是C2000H-LK201-V1刚买的用来连结电脑的RS232C接口的
04-08-07 19:38
3楼
编辑
引用
管理
machelec
是3G2A5-LK201还是3G2A6-LK201你看看?
知道是基板安装还是CPU安装的吗?
也就是说,该模块是安装在基板上的,还是安装在CPU上的?
是否有SW3?
最后修改:
2004-8-7 19:57:44
04-08-07 19:42
4楼
编辑
引用
管理
chenqa11
安在扩展基板上的,C200H-LK201上面有SW1、SW2、SW3、SW4
04-08-07 20:05
5楼
编辑
引用
管理
machelec
晕倒~~~~~~
早说C200H嘛,害的我翻了老半天的C2000H的资料。
SW1,SW2:机号,0~31,一般为00;
SW3:传送速度,0~6,具体如下:0-300BPS;1-600BPS;2-1200BPS;3-2400BPS;4-4800BPS;5-9600BPS;6-19200BPS。一般为5,或者6。
SW4:传送参数设置,0~F。请设定为2。不行的话一个一个试,一般取值为0~6。看情况。
希望对你有用!有问题再交流!
04-08-07 20:26
6楼
编辑
引用
管理
chenqa11
谢谢machelec!
04-08-07 20:36
7楼
编辑
引用
管理
machelec
不客气,欢迎常来作客!
04-08-07 20:49
8楼
编辑
引用
管理
利昌機電
底座的SW別忘記ㄚ.
04-08-07 21:09
9楼
编辑
引用
管理
machelec
啊,是。
后面的选择开关,解释:
1,2:没有使用,一般OFF;
3:链接类型,OFF是1:1链接;ON是1:N链接;
4:使用5V电源时ON;一般OFF;
该四个开关下面的开关是CTS选择,一般选择ON。
04-08-08 00:39
上一页
下一页
工控新闻
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
Vision China 2026 | OPT全栈技术引爆展台热度 双轮驱动锚定智造未来
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
第二届TSN技术大赛圆满落幕
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
更多新闻资讯