数显式计数器信号源是接近开关,但有时发现计数器在接近开关没有物体接近时也会跳数字,这应该是干扰吧,请教怎样排除?谢谢!
09-06-05 22:25
线有没有松动,周围有没有干扰源,使用的是不是屏蔽线
09-06-05 22:54
检查过线没问题,接近开关距离计数器也只有一米,接近开关配的线也不是屏蔽线,请多指教!
09-06-06 00:00
应该是你近接开关的问题,更换一个质量好点近接。
09-06-06 07:36
看看计数器的数字跳动时接近开关的指示灯有没有亮
09-06-06 07:41
测量的是什么物质,检测的什么东西啊!
09-06-06 08:03
它不是经常乱跳数字所以很难看到指示灯亮不亮,检测的是金属。
09-06-06 11:34
周围有没有产生干扰的电器,比如变频器,如有最好是用屏蔽线关且接好地,还有也要考虑一下接近开关和计数器的质量问题
09-06-06 12:44
接近开关的检测距离是多少啊!
09-06-06 15:46
计数器的输入端并上小电容一个,约1n - - - 10n 即可
09-06-06 18:48