登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求助西门子指令

点击:984 回复:6

在FX里 的指令是  ---XO---------(T0 K60)
                        ---[= T0 K10]-----------SET Y0
                        ---[= T0 K20]-----------SET Y1
                        ---T0-----------------------Y3
刚开始学西门子S7-200的 要实现同样功能不知道要怎么写 我搞了好久也搞不出来  求高手帮忙
09-06-04 19:52
貌似没有直接对应的指令,但用西门子的200很容易可以实现相同的功能。
09-06-04 20:22
--I0.0-- ------- TON 0 (10)
           |----- TON 1 (20)
           |----- TON 2 (60)
--||T0-----SET Q0.0
--||T1-----SET Q0.1
--||T2-----OUT Q0.3
siemens 200 的梯形图类似上面的。
09-06-04 20:43
这个我懂 就是感觉这要用到3个时间继电器感觉有点烦
用TON的时候 分辨率1MS的时间继电器只有2个 而10MS的确很多 具体这分辨率是什么意思?
当我1MS的用光后,能不能用10MS的代替
请问是不是分辨率10MS的时间继电器的,而我实际需求用的是5MS这能不能用?
随便问下 200里面有没想FX一样 ZRST指令一样的整体复位啊?
09-06-04 22:59

引用 kiss100you 在 2009-6-4 19:52:50 发言【内容省略】

Siemens:
http://images.upload2world.com/get-6-2009-upload2world_com_hson.jpg
另:Siemens本身的R复位指令就可以 指定复位的首地址以及位数,作用相当于ZRST
http://images.upload2world.com/get-6-2009-upload2world_com_wqgj.jpg
以上
09-06-05 09:08

引用 kiss100you 在 2009-6-4 22:59:17 发言【内容省略】

西门子也不会用到3个时间继电器,所以你不用觉得繁琐。
这里的分辨率就是时基,你最终的定时是:你输入的系数×时基。
当你1MS定时器用完,能否10MS定时器替代,取决于你对1MS定时的刚性需求,你一定要定时9MS,你让10MS定时器能完成吗?
写完一大堆后才发现,用西门子的人竟然来三菱板块踢馆,版主要“小心”了~
以上
表情
最后修改:2009-6-5 9:14:48
09-06-05 09:13
感谢感谢 版主SORRY  主要还是用三菱的  来三菱论坛 习惯了
呵呵
09-06-05 13:10

工控新闻