主题:plc怎么读出模拟量信号!

点击:3122 回复:14

,请教,称重模块的信号给了模拟量模块,plc怎么读出这个信号,哪位高手指点一下,谢谢了
09-06-03 16:58
连三菱的型号都不说,如何作答?
另外,你不看三菱手册?
以上
09-06-03 17:07
你的传感器输出的是什么信号,然后选择三菱的模拟量模块,
再在三菱《FX特殊功能模块》手册中找相对应的手册看,里面有程序例子
09-06-03 17:13
FX的用FROM/TO指令操作;
FX3系列可以直接调用;
09-06-04 08:32
学知识了
09-06-04 09:21
准备用fx1n的,传感器是电压信号,高手能用from to指令简单的解释一下吗,谢谢了,我在这边有点迷糊了
09-06-04 09:52
FX1N可以加模拟量模块
from to指令是对三菱的特殊模块数据缓冲区的读写指令,后面包括4个参数,每个参数都代表特定的含义,这个在FX系列编程手册中都是有介绍的,你要看下
对模拟量模块的编程在FX特殊模块手册中也有样例的
09-06-04 09:59
呵呵;
FX1N的可以用FX2N-2AD或FX2N-4AD;
对应模拟量模块带的说明上有实例,你只要抄下来就行了;
09-06-04 10:02
我也找了,就是找不到,你们有这些资料的下载地址吗介绍下,谢谢了
09-06-04 10:30
呵呵;你用哪种模拟量模块先定下来;
09-06-04 10:37