主题:每轴只有两个光电开关的伺服系统如何确定原点和极限?如何回零?如何控制?
点击:11220 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
yhp1888
每轴只有两个光电开关的伺服系统如何确定原点和极限?如何回零?如何控制?
09-06-03 11:51
1楼
编辑
引用
管理
yhp1888
每轴只有两个光电开关的伺服系统如何设定原点和极限?如何回零?如何控制?是一个新设计的系统,每轴只能安装两个光电开关。
09-06-03 11:56
2楼
编辑
引用
管理
yhp1888
如把A、B作为正负极限,回零时没原点。
如抒A作为正极限,B作为原点,正常动作时,因为没有负极限,到B点时马达不停止。
应该如何设定原点和正负极限?
09-06-03 12:32
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
看不到图
感应开关也不一定非要装在轴上,
看下外围有没有装的位置
而且找原点的方式和控制器也有关系,最好说下是用的什么控制器
09-06-03 12:35
4楼
编辑
引用
管理
yhp1888
C:\1.bmp
09-06-03 12:41
5楼
编辑
引用
管理
yhp1888
光电A 光电B 马达
┌┐ ┌┐ ┌───┐
┌┴┴──────────┼┼──┘ │
└────────────┼┼──┐ │
││ └───┘
┌────────────┼┼┐
└────────────┼┼┘
└┘
09-06-03 12:54
6楼
编辑
引用
管理
yhp1888
用PC+凌华PCI-8134运动卡控制
09-06-03 12:56
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-06-03 13:28
8楼
编辑
引用
管理
yhp1888
我想,如果不接Z相信号,只是把A作为正极限,而B同时作为原点和负极限(B光电开关的输出同时接到Home和LMT+上)会怎样?是不是回原点的精度没法保证?
09-06-03 14:32
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
逆向思维行的痛就可以
09-06-03 15:41