本人新手,希望各位大虾 帮忙做个题  就是用SFTR位右移指令 做灯塔 5秒中5个灯从下到上1秒中亮一个.依次亮去.然后等2秒后。 从上面到下面1秒亮一个依次下来..往返工作..谢谢大家..
 注意的是 不是全部一起亮的。是一个一个亮的。 .
  为什么不能用M8013啊?
09-06-02 18:54
M8013是亮0.5秒,熄0.5秒的
09-06-02 21:46
可以用M8013作为触发条件,指令SFTR用带P的脉冲型的,
09-06-03 08:35
也可以用一个1秒的定时器做为触发;注意用脉冲指令;
09-06-03 09:00
我今天做出来了.是用上升沿做的。.谢谢大家了!
09-06-03 18:38
用M8013也可以的,要用上升沿做
要实现一个结果,可以有好多编程方法的
09-06-03 21:07