登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求助:PLC内部继电器故障

点击:2134 回复:12

我公司三菱Q系列PLC,工龄1年,现在出现内部辅助继电器不能正常自保持,现临时将自保持开点改为闭点运行,发现继电器M0不停地闪烁,说明也一直在跳开,又被强制合上
09-06-02 06:40
应该是程序的问题吧
09-06-02 07:09
如果是怀疑PLC问题,那用个简单的程序,就是M相关的一小段,看M0还会不会
应该M0出问题的可能性很小
09-06-02 08:34
把程序拷贝成备份后清除PLC的全部程序和数据(用强制解密也可),然后监控坏点是否正常,如果坏点恢复正常了就说明原来的程序有问题.
09-06-02 08:39
这个一般都是程序的问题;
09-06-02 09:01
将M0改为M100,M101等点试验也不起作用
09-06-02 11:38
不用你的程序,用简单程序试也是这样吗?
09-06-02 12:12

引用 doorcontrol 在 2009-6-2 8:39:48 发言【内容省略】

用这个方法检查,确定M的好坏,如果好的,程序又用过一段时间,查条件-------是程序本身执行的结果
09-06-02 13:33
中间继电器不是真的有继电器~~好像只是存储器来的~~用M的时候不会听到哒哒声的~~理论上不可能坏~~
09-06-02 16:45

引用 kinderchan 在 2009-6-2 16:45:18 发言【内容省略】

呵呵  遇到了理论就要修改-------什么都可能表情
09-06-02 17:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯