登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:紧急求教

点击:1905 回复:12

我家电源分2路  1路是空调电源 1路是家用的!现在我想把空调电源引到家用的,中间装了个空气开关以后直接接到了一个插座上。但是空气开关推上去就跳。请教各位高手是怎么回事啊???我空气开关的型号是DC47-60-C20
我原来家用电源进线处也有一个同样的空气开关,但是这个推上去就不跳
09-06-01 08:29
我用空调电源的时候把家用的那路电源断开了
09-06-01 08:30
插座先不要带负载看空开跳开(插座的线有没有接错)。
插座上带负载空开跳开(负载电器,线路有问题,空开容量是否小)。
09-06-01 09:48
跳空开时有没有带负载,如有那是多大的是否超过空开容量
09-06-01 10:08
先空载试一下
跳就换空开
09-06-01 10:54
5楼
该帖内容不符合相关规定!
09-06-01 12:10
有短路的地方
09-06-01 13:03
容量过小
09-06-01 13:29
你这里有两个问题,要搞明白,一,两路电源是不是同相,二,火线和零线有没有接反,因为有的家用照线的零线和接地线有重接现象,前者两路线不能同时供电,后者一合闸火线接地直接对地短路,,出现这两种情况都会合不上闸的,请楼主仔细检查,如果不是专业人员,还是不要乱动的好,这样搞不好会出安全问题的。
09-06-01 15:00
相,零,地不能接错.有错就跳啦.可买个(或自己做一个)测试器检查相,零,地是否接错.
09-06-01 15:58

上一页下一页