主题:三相异步电动机

点击:2024 回复:15

绝缘还是可以用兆欧表的,但测相间短路或者匝间短路由于大电机电阻比较小,所以用万用表就分辨不出来了
09-05-30 21:58
如果是烧毁直接用万用表或摇表可以测出来;如扎间短路在线卡电流看是不是平衡
09-05-31 10:27
电机功率多大?电压多高?
一般380V电机用500V兆欧表就可以了,小功率电机用万用表测三相阻值平衡否,一般电机不会三相线圈都烧毁.大功率电机由于其阻值小,需用单臂或双臂电桥进行测量.
09-05-31 11:40
同意12楼的说法
09-05-31 13:14
我平时用的方法也是测量相间电阻是否平衡,是否对地短路,但是有一次我遇到过一个电机3KW以下的,测量下来都正常但就是不会转。
09-05-31 13:47
是测量好后忘记连上连接片了吧,哈哈
09-05-31 14:56