请问高手,三相异步电动机如何判断是线圈烧毁?谢谢!!!!!!!!
09-05-29 20:55
用绝缘表打绝缘或用数字万用表测阻值。
09-05-29 21:03
一闻、二摸、三测。
09-05-29 21:07
可以用兆欧表打绝缘的
09-05-29 21:18
楼上的回答简单经典。但是测量一般只对3KW以下电机有用,5.5KW电机就可能很难测出来了。
09-05-29 21:18
大功率如果测匝间短路要用电桥
09-05-29 22:08

引用 wushulin 在 2009-5-29 21:18:49 发言【内容省略】

那有什么更简单的方法测出5.5KW以上 的呢?
09-05-30 09:28

引用 wushulin 在 2009-5-29 21:18:49 发言【内容省略】

是这样啊,呵呵,真的还没有测过5.5KW以上的电机了
09-05-30 14:26
怎么不可以用兆偶表测啊,我的印象中是可以的哦,那大电机绝缘怎么测啊,高手们请指教
09-05-30 19:03
把链接片拆除,用万用表测三相阻值,用兆欧表测相与相之间阻值、相对地阻值。