主题:请教S7-200简单的问题
点击:1058 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jihaibo
请问:VB100的数据为1010,控制对应输出Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0,就是说Q0.3 Q0.1等亮,在三菱中可以用MOV VB100 K2Y0直接亮灯,请问西门子的用什么指令,麻烦高手写下程序!
09-05-27 16:30
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
三菱里哪來的VB100?
西門子中 MOV VB100,QB0
以上
09-05-27 16:54
2楼
编辑
引用
管理
myname
VB100的数据为1010 必须是二进制.
即VB100=2#1010 ,
之后 MOV VB100,QB0.
09-05-27 17:12
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你这样试一下
move 2#1010,vB100
movte VB100,QB0
09-05-28 11:24
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
输出到QB0里面
三菱的可没有VB的地址了
09-06-01 21:13