主题:加电抗器的电容补偿柜节电吗?
点击:3988 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
pfjumq123
有个厂里新买了一台电容补偿柜,比原先的不同的的是在补偿电容和接触器之间加了个三相电抗器,厂家说这个比原来的只是有补偿电容的旧柜子要节电。不知道是不是真的,他们说这是新产品刚出来的,因为这个厂里每个月用电量也不是固定的,所以真的节不节电也不知道,请问有那位大哥知道这个东东吗?
09-05-26 21:36
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是起限流作用
09-05-26 22:41
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
不节电
09-05-27 11:07
3楼
编辑
引用
管理
lwj007
跟节电没关系,只是防止浪涌电流。
09-05-27 14:09
4楼
编辑
引用
管理
杨绪
起作用的。会提高功率因数。这样侧面的来说就节能了呀。
09-05-27 15:40
5楼
编辑
引用
管理
sunfeihu11
差不多,还是忽悠的成分多了点。算不上新产品。理论上是这样的
09-05-27 17:09
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
防止浪涌电流
20年前就很流行,现在的没有了是偷工减料,线会发热
09-05-27 18:56
7楼
编辑
引用
管理
pfjumq123
是啊,我也觉得比原先的电容补偿柜节好不到那儿去,这个柜子他们还卖得死贵,晕死了,看来老板被人忽悠了。这个应该是电感和电容串联吧?
09-05-27 20:33
8楼
编辑
引用
管理
小小孩
不节约的,它只是提高功率因数的。
09-05-27 22:11
9楼
编辑
引用
管理
ylsz230
和节电没有关系,不过可以提高电容器的使用寿命。
09-05-27 23:06