主题:加电抗器的电容补偿柜节电吗?

点击:3988 回复:15

有个厂里新买了一台电容补偿柜,比原先的不同的的是在补偿电容和接触器之间加了个三相电抗器,厂家说这个比原来的只是有补偿电容的旧柜子要节电。不知道是不是真的,他们说这是新产品刚出来的,因为这个厂里每个月用电量也不是固定的,所以真的节不节电也不知道,请问有那位大哥知道这个东东吗?
09-05-26 21:36
是不是起限流作用
09-05-26 22:41
不节电
09-05-27 11:07
跟节电没关系,只是防止浪涌电流。
09-05-27 14:09
起作用的。会提高功率因数。这样侧面的来说就节能了呀。
09-05-27 15:40
差不多,还是忽悠的成分多了点。算不上新产品。理论上是这样的
09-05-27 17:09
防止浪涌电流
20年前就很流行,现在的没有了是偷工减料,线会发热
09-05-27 18:56
是啊,我也觉得比原先的电容补偿柜节好不到那儿去,这个柜子他们还卖得死贵,晕死了,看来老板被人忽悠了。这个应该是电感和电容串联吧?
09-05-27 20:33
不节约的,它只是提高功率因数的。
09-05-27 22:11
和节电没有关系,不过可以提高电容器的使用寿命。