主题:压降问题

点击:1014 回复:7

现有一台深井泵距变压器800多米,水泵运行时压降40多伏,运行电流高出额定电流17A,我该怎样解决,有好办法吗?非常感谢!!!!!!!!!!!!
09-05-26 19:06
负载端加装电力补偿电容器可以解决压降过大的问题。根据需要自行安装。
09-05-26 21:27
加粗电线.
09-05-27 00:56
电机多少千瓦的,配的线是多少平方的
09-05-27 08:34
变压器容量低
09-05-27 13:14
电流大不对啊,是不是水位低啊
09-05-28 22:09
2楼的方法最省钱
09-05-28 22:45
加大线径。
09-05-29 00:26