主题:西门子S7-300的模拟量输入模块的各通道是对应哪个PIW?
点击:3021 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wx_ywd
西门子S7-300的模拟量输入模块的各通道是对应哪个PIW?书上没有具体提到,只是笼统地说会存入PIWxxx,但是一个模块通道有好几个呢,究竟哪个通道对应哪个PIW呢?不知道对应关系我就不知道在程序中去读哪个PIW啊?
谢谢指教!
09-05-25 18:18
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
晕啊,这个还用问啊!
你在硬件组态里面看看那个模拟量模块的起始地址,比如I 256,那个模块是几个通道的(比如SM331-7KF02是8通道),因为西门子的AI用的是整数类型,每个通道占用两个字节,是顺序排列的。第一个通道是PIW256、第二个是PIW258......,剩下的你自己算吧。
另外,在硬件组态里面可以人为设定(改变)模块的起始地址。
09-05-25 18:27
2楼
编辑
引用
管理
lpz800
1。可以直接查看模拟量输入模块打开盖子看原理图
2. 查看S7硬件组态里的说明
09-05-25 21:10
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
硬件组态上面有的,也可能更改的。
09-05-25 21:59
4楼
编辑
引用
管理
zkss
你要是实在不会,你从www.AD.SIEMENS.com.cn上自己找吧