主题:F1系列PLC与FX2N的定时器在编程时有什么区别

点击:2315 回复:12

F1系列PLC与FX2N的定时器在编程时有什么区别? 我有一F1系列的程序想改为FX2N的  但不知道定时器怎么弄了   谢谢大家 急急急急急急
09-05-25 12:30
呵呵;F1的只有32个定时器;
050~057
450~457
550~557   这24个是以0.1秒为单位的;
另有650~657   8个以0.01位为单位;
09-05-25 12:41
FX1系列:100MS型,T0-T31   10MS型的没有             1MS累计型,T63
FX2系列:100MS型T0-T199    10MS型的T200-T245    IMS累计型,T245-T249
具体的你可以看三菱编程手册。
09-05-25 13:17
我刚学PLC的时候也是用F1的,不过时间不长F1的就没有了,到现在还有一本F1的书。接着就是FX0S的,直到后面的型号,大概都差不多。就F1的不一样。最大容量1K步。
09-05-25 15:55
呵呵;FX1与F1完全是两个系列;
差远了;
从F1系列就用PLC的都是元老了;
09-05-25 16:04
F1的不像FX,用X\Y\M\T\C\D等符号来区别;
这种没有符号,只按对应的地址;
比如400就是输入点;
     450就是定时器;
09-05-25 16:06
去年还修了一台F1的电梯。不过没办法弄程序。没有那种手编,听说有F1的软件,只是我没有找到。后来只好换成FX2的。
09-05-25 17:00
那T450换成FX2N的该怎么写程序呢?谢谢
09-05-25 20:14
直接用T0-- T199中的任一个替换即可。
09-05-25 21:10
呵呵;
F1的可以用软件,不过与电脑通讯要一个专用的通讯模块;比较难找;