主题:请高手帮个忙看一下这个程序对不对,不对的帮我解答一下,谢谢

点击:767 回复:4

请高手帮个忙看一下这个程序对不对,不对的帮我解答一下,谢谢
Network 1 // 网络标题
// 网络注解
Network 2
Network 3
Network 4
Network 5
Network 6
Network 7
Network 8
Network 9
Network 10
Network 11
Network 12
09-05-20 22:13
Network 1 // 网络标题
// 网络注解
LD     I0.1
A      I0.3
O      I0.5
AN     I0.4
AN     I0.5
=      M0.0
Network 2
LD     M0.0
O      I0.2
AN     I0.5
=      Q0.0
Network 3
LD     Q0.0
O      I0.2
AN     I0.5
=      Q0.1
Network 4
LD     Q0.1
TOF    T33, 1000
Network 5
LD     T33
=      Q0.2
Network 6
LD     T33
O      M0.1
AN     Q0.0
AN     T35
=      M0.1
Network 7
LD     M0.1
O      T34
AN     T35
TON    T34, 1000
Network 8
LD     T34
=      Q0.3
Network 9
LD     T35
O      T34
=      Q0.5
Network 10
LD     Q0.3
O      T35
AN     T36
TON    T35, 1000
Network 11
LD     T35
=      Q0.4
Network 12
LD     Q0.4
TON    T36, 1000
09-05-20 22:17
不好意思,还是没说清楚,控制要求:测量时Q0。0    Q0。1     Q0。2动作,测量完后以上三个电磁阀全停,延迟后Q0。3     Q0。5动作,延迟后Q0。3闭合,Q0。5不变,Q0。4动作延迟后停止。
我是一个刚学的初学者,这是我看到公司的一个项目回家自己做的,不对不帮解答一下,
09-05-20 22:24
你用200的仿真软件试下就可以了
09-05-21 17:00
是的啊1你自己实验一下不就一清