最后想问一下,单相变频器的UVW的电压是220V,那么接单相电机的话,UVW任意两根接到单相的电机上就可以了对吗?
09-05-20 22:21
把电机改接成三角形接法,就可以了,我已经用这样的变频器改了2台设备
09-05-20 22:27

把电机改接成三角形接法,就可以了,我已经用这样的变频器改了2台设备
----------------------------------------------
谢谢
09-05-20 22:39
三相输出接单相电机?
那要接几个?一个是不行的,另一端悬空了怎么行?
另外单相电机的启动电容是不是要去掉?去掉了是不是无法启动了呢?
09-05-20 23:17
kdrjl兄,单相变频器只能接三相电机吗?
09-05-20 23:26
一个端子悬空不行吗?不接电机时三个端子不都是悬空吗?
09-05-20 23:30

引用 riji 在 2009-5-20 23:26:46 发言【内容省略】

一般是这样的。但是也听说过用这种变频器采用特殊的接线控制单相电机的,却只是了解并没有实际的去做。
09-05-20 23:31

以下是引用riji在2009-5-20 23:26:46的发言:
kdrjl兄,单相变频器只能接三相电机吗?

一般是这样的。但是也听说过用这种变频器采用特殊的接线控制单相电机的,却只是了解并没有实际的去做。
----------------------------------------------
我是你的朋友
THANK YOU ,很晚了,休息去了,呵呵。晚安
09-05-21 00:03
接法上基本上如楼上各位所说的,不过具体什么情况下用单相变频什么情况用三相变频,就不得而知了。
09-05-21 07:56
我们说的单相变频器都是指单相输入\三相输出的变频器,输出还是要带三相电机的;
对于带电容的单相电机,不能用于变频器;
当然有部分厂家生产单相输出的变频器,不过功率都比较小,一般在100W以下;
09-05-21 08:36